住宅项目配电干线问题讨论
住宅电表箱的配电常见两种方式:1、分层单相配电
2、分层三相配电
请教一下,第一种的优点是什么呢?
图1,未找见分箱的系统图,因其分支截面未改变,分箱可以不设主开关。若分支截面改变,则需要设置主开关且距离分支处3m以内。如果用三相配电电缆会小很多,为什么要选择单相配电呢?优点在哪呢 我习惯采用同层同相,除非一层太多户导致同层同相不合理时。 我们都是每层采用的三相 这个大电流的单相,有相应开关吗?还是采用三相开关吧? 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:14
这个大电流的单相,有相应开关吗?还是采用三相开关吧?
应该没有,我昨天还跟同事一起找过 如果表箱或层箱容量大且在井外安装,单相供电缆穿管都是问题,暗埋不了 住宅建筑电气规范
6.2.7 7层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。 24KW的单相。。。住宅超过12KW都不给做单相我一般超过16的线就考虑三相 24kW单相,计算电流128A,用熔断器才行{:1_428:} 湖北省电网规定超过12KW宜用三相供电