沉默是金哈 发表于 2021-6-17 16:34:15

住宅户内暗敷管管径大小限制问题

由于经费有限,住宅楼住户内甲方要求弱电缆线穿塑料管,有限电视采用了SWYV-75-5,查表两根电视缆线SWYV-75-5共管敷设时需穿PVC25管,这样是不是无法接86接线盒(塑料的)啊,请问这种情况是不是只能一根电视缆线SWYV-75-5单独穿一根PVC管啊?

x01oct 发表于 2021-6-17 23:35:10

您不是都有答案了么{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:19:58

我印象中,86接线盒能穿PVC20和25的,32穿不了

沉默是金哈 发表于 2021-6-18 10:26:43

x01oct 发表于 2021-6-17 23:35
您不是都有答案了么

86接线盒如果不能穿PVC25那管线也太多了,每根电视线就要单独一根PVC管哈

x01oct 发表于 2021-6-18 11:26:43


**险业耐计??家皇俏髅抛拥

x01oct 发表于 2021-6-18 11:28:45

喔靠,为啥写的字都乱码了。。。。

补一下吧,从上到下,图1+图2是正泰的,有16和20的孔,25的也有一个,不过在底面上,不好用。

图3是西门子的,16和20的孔,无25孔。

还看了一个公牛的,没有标尺寸,目测是16和20的孔,无25孔。

jerknight 发表于 2021-6-18 13:45:14

说真的盒子尺寸可以定制的

沉默是金哈 发表于 2021-6-18 14:48:07

x01oct 发表于 2021-6-18 11:28
喔靠,为啥写的字都乱码了。。。。

补一下吧,从上到下,图1+图2是正泰的,有16和20的孔,25的也有一个 ...

嗯,也就是说一般最好别用PVC25管,否则就要定制很麻烦,施工队有可能找麻烦哈

沉默是金哈 发表于 2021-6-19 09:08:08

树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:19
我印象中,86接线盒能穿PVC20和25的,32穿不了

你是对的,刚查表PVC25管和JDG25管外径都是25mm,外径都比SC20略小

沉默是金哈 发表于 2021-6-19 09:20:05

本帖最后由 沉默是金哈 于 2021-6-19 09:36 编辑

x01oct 发表于 2021-6-18 11:28
喔靠,为啥写的字都乱码了。。。。

补一下吧,从上到下,图1+图2是正泰的,有16和20的孔,25的也有一个 ...
刚查表PVC25管和JDG25管外径都是25mm,外径都比SC20还略小,京东上如正泰NEH1-012(3元)86接线盒就有22mm+27mm开孔接线盒,不少接线盒度可以开27mm孔的,所以住宅户内暗敷PVC25管是没问题的