未做火警的丙类厂房的顶层的高位水箱间的用电负荷等级

未做火警的丙类厂房(室外消防用水量30L/S)的顶层的高位水箱间的用电负荷等级三级可以吗?我现在是从别的单体配电间的消防柜来了两根做末端双电源切换,是否可以直接从本厂房的总箱出线,按三级负荷?

树欲静而风不止 发表于 2021-6-17 14:21:06

高位水箱间负荷,是稳压泵吗?

huwuxiaojun 发表于 2021-6-17 16:01:47

按室外消防用水量定即可。

afengx 发表于 2021-6-17 16:17:50

负荷性质是什么?
如果是消防负荷,则应按二级负荷供电。

wangguichao66 发表于 2021-6-17 16:33:32

按照《建规》10.1,室外消防用水量30L/s的厂房,消防负荷是三级负荷。
规范用语“大于”是不包括本数的。

muyu 发表于 2021-6-17 18:38:16

树欲静而风不止 发表于 2021-6-17 14:21
高位水箱间负荷,是稳压泵吗?

对,是稳压泵还有泵房照明

muyu 发表于 2021-6-17 18:41:05

问了总工,这个水箱间是对整个需要消防用水的建筑群服务的,按建筑群的最高消防负荷配电,我觉得没问题吧

不代表 发表于 2021-6-21 08:41:35

muyu 发表于 2021-6-17 18:41
问了总工,这个水箱间是对整个需要消防用水的建筑群服务的,按建筑群的最高消防负荷配电,我觉得没问题吧

没问题,就这么定了{:1_434:}

,。?! 发表于 2021-6-21 08:47:00

不代表 发表于 2021-6-21 08:41
没问题,就这么定了

总工,你好

轻云舟 发表于 2021-9-20 15:10:39

muyu 发表于 2021-6-17 18:41
问了总工,这个水箱间是对整个需要消防用水的建筑群服务的,按建筑群的最高消防负荷配电,我觉得没问题吧

老哥,我做了一个执行《石化规》的厂区办公楼消防水箱间,里面就一个空调插座和照明,这配电可咋做啊?石化规里要求消防水泵房是一级负荷