求教各位老师:柴油发电机的出线是如何接入系统的?
直接三相电出线接到配电室配电柜的双电源切换装置吗?中间需要什么自己的柜子、保护什么的吗?谢谢 厂区有消防泵、控制室和部分工艺设备需要双电源供电,发电机房与配电室有一定距离,是否在发电机房设置一个配电柜接发电机,出线至消防泵房、控制室、设备,这样比较合理吧? 这样只能达到冷备用,现在一般要求热备用,就需要发电机出线拉到某个地方(通常变电所)和市电双切作为应急段母线,然后普通母线段和应急母线段各出一路到末端切换。 发电机出来,做一个配电柜,分出消防应急母线和重要母线,分开两个母线拉到低压配电室,在低压母线上做ATS,按单母线分段设计,也分开消防应急母线段和重要母线段。我感觉你需要在单位找个老师傅带带你 类似这样吧,手边一个例子,你不用做这么复杂,就看右边两个变压器的两个分段母线就行
x01oct 发表于 2021-6-16 20:47
发电机出来,做一个配电柜,分出消防应急母线和重要母线,分开两个母线拉到低压配电室,在低压母线上做ATS ...
老师您说的很对,现在就是没老师,自己摸索着干,厚着脸皮问一句,方便加您微信吗{:1_428:} .P.atient 发表于 2021-6-16 19:36
这样只能达到冷备用,现在一般要求热备用,就需要发电机出线拉到某个地方(通常变电所)和市电双切作为应急 ...
谢谢,我琢磨一下 .P.atient 发表于 2021-6-16 19:36
这样只能达到冷备用,现在一般要求热备用,就需要发电机出线拉到某个地方(通常变电所)和市电双切作为应急 ...
老师,您说的热备用是规范要求的吗,我觉得是不是有点浪费啊,控制室有ups,工艺设备短暂断电30s也可以,消防水泵也是要求30s,这样的话冷备用是否也可以呢 本帖最后由 chen8436 于 2021-6-17 08:18 编辑
有多种形式,2段母线,3段母线,4段母线,你看看 19D706-2:《医疗建筑电气设计与安装》 里有比较详细的接线示意图 热备用,一直以来都没有规范规定,只有技术措施上有过要求 新民规出来后,对于消防负荷是一级中重要的,提出过切换后供电的要求 树欲静而风不止 发表于 2021-6-17 08:26
新民规出来后,对于消防负荷是一级中重要的,提出过切换后供电的要求
好的树总,谢谢您 发电机出线,一般不配备断路器,这样双切处就需要CB级的双切开关 如果是PC级的双切开关,则发电机出线还需要配置一台断路器 chen8436 发表于 2021-6-17 08:15
有多种形式,2段母线,3段母线,4段母线,你看看 19D706-2:《医疗建筑电气设计与安装》 里有比较详细的接 ...
谢谢,我这就去看