照明回路有加漏电保护的吗?
现在照明回路大家有加漏电保护的吗? 室内照明回路一般不加,但是如果平时能触摸到灯具,还是要加的。 本帖最后由 hblfst 于 2021-6-16 09:41 编辑这个是GB/T16895.21-2020的新的规定 hblfst 发表于 2021-6-16 09:40
这个是GB/T16895.21-2020的新的规定
那估计国内的规范下次更新就会跟进了吧 对于“住户”是什么范围?仅指住宅室内么? 25W以下LED灯谐波含量大,住户基本上都采用25W以下的LED ,加RCD误动作可能性大,也难找到问题,所以一般不加。楼主说的这条规定,是不是考虑接地故障灵敏度满足不了,加大截面又不经济,此时设RCD。 住户内的照明、空调回路应装设剩余电流动作保护器,保护动作电流不应大于30mA。
福建地标住宅内都设置。 如果只是家用增加,影响不大,现在很多就已经加了 wenqi3276 发表于 2021-6-16 10:02
25W以下LED灯谐波含量大,住户基本上都采用25W以下的LED ,加RCD误动作可能性大,也难找到问题,所以一般不 ...
这个是GB/T16895.21-2020的新的规定 wenqi3276 发表于 2021-6-16 10:02
25W以下LED灯谐波含量大,住户基本上都采用25W以下的LED ,加RCD误动作可能性大,也难找到问题,所以一般不 ...
谐波为啥会导致RCD误动作? 上海的住宅设计标准有类似、并且更高的要求:
住户配电箱内总断路器或所有出线断路器应具有A 型剩余电流保护功能。 afengx 发表于 2021-6-16 11:57
上海的住宅设计标准有类似、并且更高的要求:
住户配电箱内总断路器或所有出线断路器应具有A 型剩余电流保 ...
感觉分回路装比较合理,只在总断路器设,故障面太大了 住宅标准新疆地标要求回路要切断N和L 所以要2P没有强制要求漏保,带卫生间厨房照明要带漏保
GB/T16895.21-2020要7月1号才实行,虽然就要到了。只要不增加电气工作量,这种条文加了也无妨。 有的,比如精装提出一键控制灯光,卫生间与户内照明连在一个回路,需要加漏保