请问,住宅小区的充电桩设计,大家都做到什么深度?

请问,住宅小区的充电桩设计,大家都做到什么深度?

一生何求 发表于 2021-6-13 11:31:39

按照车位总量的8%左右预留充电桩负荷容量就行了,其余要看当地电力部门、物业的要求和规定

taiyuntao 发表于 2021-6-13 16:59:39

按车位总数预留100%变压器容量,初次建成比例10%(地方要求有差异)部分分区域预留总箱及末端配电箱,敷设桥架

swdswd 发表于 2021-6-13 22:41:57

按10%作到充电桩配电箱,予留90%变压器容量位置

x01oct 发表于 2021-6-14 00:23:59

北京,按18%设计到位

alm0124 发表于 2021-6-14 19:40:06

各地做法千差万别呀

树欲静而风不止 发表于 2021-6-15 08:40:43

武汉,按车位20%预留

lylvice 发表于 2021-6-15 09:34:30

余量算好,位置确定就预留套管