多个4S店在一起,消防控制室如何设置?
八个汽车4S店,店与店间距60米,每个2000平米,店内设有喷淋,无防排烟,请问:这种情况下,消防控制室如何设?1,每个店设一个消控室。2,每个店设一个分消控室,另外再设一个主消控室。八个汽车4S店共用一个消防泵房。 各店都不设分消控室,只设一个主消控室可以吗?但是有一个问题,各店都是独立的,只卖自己的货。一用个主消控室可以吗? 如果消防泵房只有一个只需要设1个消防控制室,每个店设区域报警控制器 890214 发表于 2021-6-13 07:31
各店都不设分消控室,只设一个主消控室可以吗?但是有一个问题,各店都是独立的,只卖自己的货。一用个主消 ...
设一个消控室即可(距泵房小于300m並在总平面中部附近) 890214 发表于 2021-6-13 07:31
各店都不设分消控室,只设一个主消控室可以吗?但是有一个问题,各店都是独立的,只卖自己的货。一用个主消 ...
毎个4s店设区报(放在值班室或者只有管理人员能进入的㘯所如弱电间) 可以按消防泵房的数量设置 swdswd 发表于 2021-6-13 22:33
毎个4s店设区报(放在值班室或者只有管理人员能进入的㘯所如弱电间)
毎个4s店的区报至主消控室的线路都有什么? 890214 发表于 2021-6-14 08:11
毎个4s店的区报至主消控室的线路都有什么?
消控室至区报S+D+F,至端子箱BC(广播线)
F:电话线 890214 发表于 2021-6-14 08:11
毎个4s店的区报至主消控室的线路都有什么?
如有电话分机,則F改为2F 8个4S店共用消防控制室,不同的业主,管理上有问题吧 请问:设置区域报警系统的4S店,应急照明也必须是集中控制型系统吗?