tan213 发表于 2021-6-12 11:03:08

大于8米的厂房设置应急照明的问题

大于8米的厂房,应急照明灯具吸顶安装,是选用A类灯具还是B类灯具?如果选A类,由于层高问题,会不会导致照度不够的问题,如果选B类,是不是应急照明灯具(B类)和疏散指示标志(A类)分别设置并且分别由A类和B类应急照明配电箱或集中电源进行控制?

.P.atient 发表于 2021-6-12 13:57:37

看高度,如果太高还是选B类,如果只是八九米左右,选大功率A型灯具也行

树欲静而风不止 发表于 2021-6-15 08:44:17

分别由A类和B类应急照明配电箱或集中电源进行控制比较麻烦,我们一般采用A型,壁装,柱子上

lylvice 发表于 2021-6-15 09:40:17

不管几米 人员疏散平面以上2米左右安装就好

xiaoxiaoruth 发表于 2021-6-15 14:26:36

参见:应急照明设计与安装19D702-7 18页,高大空间场所集中电源集中控制型系统

tan213 发表于 2021-6-17 15:20:54

树欲静而风不止 发表于 2021-6-15 08:44
分别由A类和B类应急照明配电箱或集中电源进行控制比较麻烦,我们一般采用A型,壁装,柱子上

感谢树总,这样做确实可以兼顾。

song1024 发表于 2021-7-15 11:25:23

灯具装低点,规范上说的A类B类指的是灯具的安装高度,不是厂房高度,我觉得灯具要装在疏散通道上,毕竟厂房内不可能到处让你跑
页: [1]