配电箱干线电缆横跨单元问题
二类高层住宅,共四个单元,每个单元一层门口楼梯间下都设了公共照明配电箱,公共配电箱直接在一层埋地敷设连通,横跨住户厨房、卧室连成了一路配电回路,这样做是否合理?是否符合规范要求? 横跨住户厨房、卧室连成这个就不行 公共干线,不得入户 线敷设到单元外多好,楼梯外侧埋地敷设 描述有问题,公共照明怎么跟室内厨房回路有关系。顶多公共照明回路横跨了户内厨房。肯定不好,走室外或者过道多好 lylvice 发表于 2021-6-9 11:14
描述有问题,公共照明怎么跟室内厨房回路有关系。顶多公共照明回路横跨了户内厨房。肯定不好,走室外或者过 ...
公共照明配电箱的干线 树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 11:01
公共干线,不得入户
请教公共干线,不得入户有具体条文依据吗? 沉默是金哈 发表于 2021-6-9 11:37
请教公共干线,不得入户有具体条文依据吗?
住宅建筑规范8.1.4(全部是强条) 树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 11:39
住宅建筑规范8.1.4(全部是强条)
学习了,总觉得不合理但找不到依据哈。再问一下,次干线也在这条范围吗? 沉默是金哈 发表于 2021-6-9 11:48
学习了,总觉得不合理但找不到依据哈。再问一下,次干线也在这条范围吗?
只要是干线,都不要入户 想想以后如何维修就知道。 思考一下:如果以后涉及到检修,就需要破坏业主的家里了,这样明显不合理。规范条文就是树总说的