JHL123321 发表于 2021-6-9 10:25:24

阻燃电缆问题

阻燃电缆怎么选择比较合适呢

JHL123321 发表于 2021-6-9 10:29:19

以前用的VV电缆本身具有阻燃特性,但烟毒比较大,已经淘汰了,显然不能用

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:36:30

参照新民规的要求

JHL123321 发表于 2021-6-9 10:38:02

YJV虽然不阻燃,但燃烧无烟毒,依靠桥架的盖板,竖井等的外部的防火构筑物也能实现阻燃,对于大多数一般建筑而言是足够的,因此应该是最常用的电缆阻燃方案吧。也是基于此,14建筑设计防火规范中并未找到关于阻燃电缆的使用的条文,把选择权留给设计还是合适的{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-6-9 10:57:03

对于一类高层及人员密集的重要公建,规范要求采用低烟无卤阻燃电缆也是合适的吧,逃生困难、人员密集还是应该阻燃低烟无毒的{:1_428:},当然如果是特级、超限之类的核算一下非金属含量也是应该的,只是如果按手册的YJV的非金属含量值核算ZAyJV,超过七根就要分开敷设了,如果是ZCYJV阻燃性能更低,三根就得分设,要求有点高,但也是合适的。{:1_428:}。如果用四册新介绍的柔性矿物电缆是不是有点奢侈,虽然既阻燃还耐火也无烟毒{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-6-9 11:07:57

记得有地方标准要求成束敷设的电缆就应该用阻燃,如果两个就算成束,这要求就太高了吧。这应该是断章自手册吧。如果用VV有烟毒,如果仅仅一般阻燃,一样有烟毒,得不偿失,还不如YJV无烟毒,如果加入低烟无卤,就成了全部建筑均按一类高层标准采用WDZYJV,显然要求太高吧,不合适{:1_428:}。

JHL123321 发表于 2021-6-9 11:10:00

还是防火规范最好,由设计自主把握阻燃最好{:1_428:}

JHL123321 发表于 2021-6-9 19:20:28

四版手册也有B 12的分类,感觉更乱更不全更不易操作还不如ABC的分类好弄些

JHL123321 发表于 2021-6-9 19:34:03

JHL123321 发表于 2021-6-9 19:20
四版手册也有B 12的分类,感觉更乱更不全更不易操作还不如ABC的分类好弄些

还是把ABC搞清楚就好

JHL123321 发表于 2021-6-9 19:36:10

{:1_420:}{:1_420:}{:1_420:}

hehe99 发表于 2021-6-10 09:06:58

现在各位阻燃电缆怎么标注的
按GB/T 19666-2019 标准应该是WDZ(A.B.C.D)-YJY-电缆规格
按GB31247-2014标准应该是YJYB1(t1,d1)-电缆规格
但是我看现在有设计院标注成WDZB1-YJY,这个标注我觉得不规范啊,相当于把两个规范的电缆规格合并成一块了

chengdaizhuan 发表于 2021-6-10 10:48:52

电缆这个问题,彻底被厂家给绑架了{:1_431:}

JHL123321 发表于 2021-6-10 14:28:17

手册提的b12应该只能算个概念,标注等等很多配套都没跟上呢{:1_420:}{:1_420:}