热雪 发表于 2021-6-9 10:01:16

预作用阀组要直接控制启动喷淋消防泵吗?

湿式报警阀组要直接控制启动喷淋消防泵,预作用阀组需要吗?

热雪 发表于 2021-6-9 10:05:40

请问{:1_430:}预作用阀组是需要几个I几个I/O?

lylvice 发表于 2021-6-9 10:13:09

19S204-1 140-150

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:33:24

预作用阀组的压力开关,直接启动喷淋泵

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:35:03

参照这个控制图

沉默是金哈 发表于 2021-6-9 10:46:30

湿式报警阀组内的压力开关直启它

热雪 发表于 2021-6-9 10:47:47

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:35
参照这个控制图

请问这是哪一本图集?

热雪 发表于 2021-6-9 10:50:32

沉默是金哈 发表于 2021-6-9 10:46
湿式报警阀组内的压力开关直启它

规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:58:51

热雪 发表于 2021-6-9 10:47
请问这是哪一本图集?

中南标-《火灾自动报警系统图集》

xyw9630510 发表于 2021-6-9 11:13:03

热雪 发表于 2021-6-9 10:50
规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?

火规 4.2.2条一 最后 预作用转变为湿式系统,联动控制应满足4.2.1条规定。4.2.1不就是要求压力开关启动消防喷淋泵

lylvice 发表于 2021-6-9 11:19:31

热雪 发表于 2021-6-9 10:50
规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了?

预作用就是,前期压力介质是气体,失压后要启泵

热雪 发表于 2021-6-9 11:21:28

xyw9630510 发表于 2021-6-9 11:13
火规 4.2.2条一 最后 预作用转变为湿式系统,联动控制应满足4.2.1条规定。4.2.1不就是要求压力开关启动消 ...

嗯嗯,理解错了,谢谢大佬。

热雪 发表于 2021-6-9 11:29:47

树欲静而风不止 发表于 2021-6-9 10:58
中南标-《火灾自动报警系统图集》

谢谢大佬。{:1_428:}

热雪 发表于 2021-6-9 11:46:38

lylvice 发表于 2021-6-9 11:19
预作用就是,前期压力介质是气体,失压后要启泵

嗯嗯,谢谢大佬。

polophoto 发表于 2024-7-23 10:14:34

热雪 发表于 2021-6-9 10:50
规范也是只说了湿式报警阀组要直接启动,预作用的篇章就没看到。还是我看漏了? ...

预作用的最后也要变成湿式的