酸菜鲍鱼 发表于 2021-6-9 08:44:12

爆炸危险区域能不能画到围墙外

此图为液化气站画爆炸危险区域,现在压缩灌瓶间距离外墙小于15米,红色为2米高实体墙,求大神解答,画爆炸危险区域是画到围墙截止还是超出围墙,有规范要求不能出围墙吗?

wenqi3276 发表于 2021-6-9 09:00:45

肯定要画到围墙外,墙外有各种管线,也要有防爆做法

酸菜鲍鱼 发表于 2021-6-9 09:06:04

wenqi3276 发表于 2021-6-9 09:00
肯定要画到围墙外,墙外有各种管线,也要有防爆做法

好的 谢谢{:1_452:}

xiaoxiaoruth 发表于 2021-6-11 16:18:16

加油加气站防爆区域不能到围墙外,气化站没有规定。

轻云舟 发表于 2021-6-11 22:34:53

当然不能画到墙外!你这是液化什么气?石油气还是天然气?

whitepigeon 发表于 2021-6-15 20:36:22

仔细看,大概是楼主自己的爆炸危险区画错了吧

hblfst 发表于 2021-6-16 08:30:52

首先你看你的项目执行哪个标准,就按照哪个标准进行防爆区域划分,出不出围墙是设计要根据防爆区域划分决定的,这个需要结合释放源的高度、实体围墙的高度,进行划分。如果剖面交到围墙以内或没有超过围墙高度,那就是没有出围墙,否则就是要出围墙。

核打击 发表于 2024-1-4 16:14:31

气化站的规范最恶心了,厂区范围那么小,规范爆炸危险区域还要求画15m,小气站百分百都是超出围墙