住宅户内家居配电箱问题
住宅用户内家居配电箱,总开关采用不带隔离功能的2P微型断路器,其前端也不设隔离开关,满足了同时断开相线和中性线要求。这样做是否合理?是否违反了其他规范条文哈? 本帖最后由 x01oct 于 2021-6-8 10:50 编辑不合理,必须带隔离功能,强条
不带隔离功能的断路器不能能保证断开
话说,买带隔离功能的微断也不是什么难事儿吧
x01oct 发表于 2021-6-8 10:49
不合理,必须带隔离功能,强条
不带隔离功能的断路器不能能保证断开
具体那条规范要求必须要设隔离开关或带隔离开关功能的断路器啊?我只找到需同时断开相线和中性线的要求哈。 x01oct 发表于 2021-6-8 10:49
不合理,必须带隔离功能,强条
不带隔离功能的断路器不能能保证断开
哪个强条要求必须带隔离功能 GB/T 10963.1-2005(最新版本为2020)电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器
在第1章节及第8.3.2条均明确断路器应适用于隔离 第8.3.2条 :断路器应适用于隔离 afengx 发表于 2021-6-8 11:08
第8.3.2条 :断路器应适用于隔离
厉害,学习了 其实也就是说,规范强制要求用在住宅的断路器必须具有隔离开关功能 树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 10:57
哪个强条要求必须带隔离功能
我理解住宅电气规范的8.4.3条,说的主要是“同时断开”和“相线和中性线”,断路器不能保证断开,所以需要带隔离功能的断路器 现在不是都带隔离吗?还有不带隔离功能的微断? 低规3.1.3条,只要需要断电维护、检修和测试,就应该设置隔离电器。 dqaq 发表于 2021-6-8 14:22
低规3.1.3条,只要需要断电维护、检修和测试,就应该设置隔离电器。
那就是所有的地方了 树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 14:25
那就是所有的地方了
基本上每一级配电装置电源进线处都应该设。馈出线不一定,若可以同时断电,检修时电源进线隔离器拉开就行。 现在的断路器不是都带有隔离功能吗? 本帖最后由 花椒 于 2021-6-8 17:38 编辑