负荷计算
请问:负荷计算时,每栋单体内各个配电箱处已取需要系数了,那么最后累计求和后的Pjs还要再乘以一个同期系数吗?如果需要的话,这个同期系数要娶多少呢? 取个0.8-0.95都行 树欲静而风不止 发表于 2021-6-8 10:13取个0.8-0.95都行
请问:住宅的是不是可以在取低一点呢? 要么,您可以取个同期系数,要么,您可以按累计后的计算范围,按规范取值再算一次kx 比如说一个光柜3个出线回路,WL1回路18户,按18户取一次kx计算;3个回路一共是54户,则总的光柜按54户取kx算一下 按照配四书册上类似计算变压器的原则去取值 fangyuhehe 发表于 2021-6-8 16:08
按照配四书册上类似计算变压器的原则去取值
请问可以说一下配四的具体哪里呢? 可以末端处取高一点,总箱处一般取低一点 国网南网有自己的一套计算方法,如果你要做电网对接的工程,你还要按他们的标准和规范来做,比如《DL/T 5700—2014 城市居住区供配电设施建设规范》