本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 15:18 编辑基础要不要做接地?谢谢。 水箱就是露天放置,用途就是绿化用水吗?
这种不需要防雷接地 lylvice 发表于 2021-6-7 10:48
水箱就是露天放置,用途就是绿化用水吗?
是室外露天放置的,用途是第二路消防水,园区只有一路市政供水,水箱做第二路,就是假两路供水。 树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 10:55
这种不需要防雷接地
哦,规范上没有看到相关的室外不锈钢水箱的接地土建,水箱尺寸16m x 9m 3.5m(高) 南方真好,水池直接放地上就行。这种不是要有泵。做一下接地会好一点。防雷就算了 树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 10:55
这种不需要防雷接地
但为啥不要设接地呢?请教,谢谢。 achelousa 发表于 2021-6-7 11:20
但为啥不要设接地呢?请教,谢谢。
没有电,如果有电气设备就需要 lylvice 发表于 2021-6-7 11:16
南方真好,水池直接放地上就行。这种不是要有泵。做一下接地会好一点。防雷就算了
是有单独的水泵房,水泵房距离室外水箱22m。室外水箱只有一根液位计信号线,没有电气设备。 本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 10:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 11:21
没有电,如果有电气设备就需要
敷设局部等电位,电位均衡线 achelousa 发表于 2021-6-7 14:08
要敷设局部等电位,电位均衡线,汗。
为何?没有电气设备为何需要? 最多箱体做个接地,没了
本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 10:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 14:14
为何?没有电气设备为何需要?
从水泵房到室外水箱的进水管,是铸铁管,雷电流可能传到水箱 本帖最后由 achelousa 于 2021-6-8 10:55 编辑
水箱基础是有钢筋的 按审核修改。要解释话太多,做局部等电位并不影响什么,基础钢筋可以利用。扁铁也要做