A型应急照明线路能否和普通照明线路敷设在同一线槽内?
请问:若A型应急照明线路采用450/750V导线,A型应急照明线路能否和普通照明线路敷设在同一线槽内? 应该分开敷设。 电压等级不一样 消防和非消防,也需要分开敷设 必须不可以 用隔板隔开就可以吧? keyuhe 发表于 2021-6-7 10:07用隔板隔开就可以吧?
用隔板隔开也不可以。 如果采用24V,放报警线槽内
如果采用36V,放在综合布线线槽内如何? 890214 发表于 2021-6-7 12:59
如果采用36V,放在综合布线线槽内如何?
消防和非消防,分开 现在审图也经常提这个,要么穿管要么走单独的小线槽 需要分开设置,应急照明穿管,或者贴着普通线槽穿一根管敷设。 x01oct 发表于 2021-6-7 09:11
必须不可以
遇到同样的问题,请问必须分开的原因,或是出处? quanquancircles 发表于 2021-11-12 10:43
遇到同样的问题,请问必须分开的原因,或是出处?
消防和非消防分开敷设 树欲静而风不止 发表于 2021-6-7 09:02
消防和非消防,也需要分开敷设
挖个坟贴,那树总应急照明集中电源该放强电井还是弱电井呢?
放弱电井的话可以和消防其他低压线路一起出线,但进线是220v又算强电,影响到了弱电;
放强电井的话,出线是消防低压又不能和强电其他管线一起横竖向走桥架,又要单独穿管。