Johnson° 发表于 2021-6-5 14:03:54

关于消防救援窗标志和照明

如题,请教各位这个设置在消防救援窗处的标志和红色应急照明灯有什么明确要求吗?

x01oct 发表于 2021-6-6 14:38:46

哪本规范要求红色应急照明了?

Johnson° 发表于 2021-6-7 08:25:26

x01oct 发表于 2021-6-6 14:38
哪本规范要求红色应急照明了?

项目是医药实验室的

x01oct 发表于 2021-6-7 08:55:01

Johnson° 发表于 2021-6-7 08:25
项目是医药实验室的

谢谢,去看了一下,居然还是强条

Johnson° 发表于 2021-6-7 08:57:58

完全找不到对应产品{:1_430:}

x01oct 发表于 2021-6-7 09:08:07

Johnson° 发表于 2021-6-7 08:25
项目是医药实验室的

查了几个样本,没有找到此灯的外形

查了GB17945-2010,没有找到此灯的外形

查了GB17945-征求意见稿,没有找到此灯的外形

lylvice 发表于 2021-6-7 09:10:29

Johnson° 发表于 2021-6-7 08:25
项目是医药实验室的

问题看名字医药实验室,感觉是民用建筑,不是工业建筑。不知道怎么划分的。

Johnson° 发表于 2021-6-15 09:00:59

lylvice 发表于 2021-6-7 09:10
问题看名字医药实验室,感觉是民用建筑,不是工业建筑。不知道怎么划分的。

应该不属于民建吧{:1_436:}

bagioo400 发表于 2021-6-15 11:01:24

救援窗处的应急照明灯标注下采用红色灯罩即可

Johnson° 发表于 2021-6-15 15:47:47

bagioo400 发表于 2021-6-15 11:01
救援窗处的应急照明灯标注下采用红色灯罩即可

有具体条款还是这样做了这个产品验收没提?

bagioo400 发表于 2021-6-15 16:46:01

这个只有在医药净化区才有这个要求,老规范是要求在净化区疏散门上设,新规范在救援窗口。不过实际一般都只弄标识标牌,我还没看到哪个弄标志灯的,图上标注出来只是为了过审图{:1_428:}

Johnson° 发表于 2021-6-16 08:13:31

bagioo400 发表于 2021-6-15 16:46
这个只有在医药净化区才有这个要求,老规范是要求在净化区疏散门上设,新规范在救援窗口。不过实际一般都只 ...

谢谢老哥,学到了{:1_438:}

不言自明 发表于 2021-6-16 16:26:18

和声光报警器差不多,电影里不都这么演的