SPD的选择
请问各位:一栋单体建筑内配电室设置在一层,由配电室低压配电柜引出至本建筑内一个总配电箱,之后由总配电箱引出至分配电箱,那么在总配电箱处和分配点箱的SPD如何选择呢? 总配电箱引出至分配电箱,按这栋建筑,都属于三级了,可以不装 如果是比较重要的电子设备,则是T3级试验类型,标称放电电流20A,电压保护水平:小于1kV 我要设的话就是,低压配电柜设一级,消控室、计算机电子设备房之类、屋顶配电箱设二级 树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 10:46总配电箱引出至分配电箱,按这栋建筑,都属于三级了,可以不装
请问:若分配电箱设置了,是选择T3级吗?那么标称放电电流和电压保护水平怎么选择呢?另外标称放电电流和电压保护水平选择的标准是什么呢? 113120 发表于 2021-6-4 13:56
请问:若分配电箱设置了,是选择T3级吗?那么标称放电电流和电压保护水平怎么选择呢?另外标称放电电流和 ...
参照这个来
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 15:00
参照这个来
请问:上述表格中关于耐压的值是不是T3级SPD中只有电子设备是1.5KV,其他的都是2.5KVA?另外,请问这个表格是哪本规范里的呢? 113120 发表于 2021-6-4 15:07
请问:上述表格中关于耐压的值是不是T3级SPD中只有电子设备是1.5KV,其他的都是2.5KVA?另外,请问这个表格 ...
GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 113120 发表于 2021-6-4 15:07
请问:上述表格中关于耐压的值是不是T3级SPD中只有电子设备是1.5KV,其他的都是2.5KVA?另外,请问这个表格 ...
其他的也可以1.5KV,敏感的电子设备,可以要求1.0KV 树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 15:22
GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范
感谢树总的指导! T3是混合波试验的SPD,一般用在插座中或电子设备内,作差模保护,极少用在配电箱中。若低压配电室接地与建筑防雷接地共地,则低压配电屏应设T1SPD,在总配电箱内设T2SPD,在终端配电箱处也设置T2SPD,两者电压保护水平不同,分别按被保护对象冲击耐压4kV和2.5kV计算,UP大约分别不大于2kV和1.5kV。如果终端敏感设备供电插座设置有T3SPD(插座自带),则终端箱也可以不设SPD。 dqaq 发表于 2021-6-4 16:10
T3是混合波试验的SPD,一般用在插座中或电子设备内,作差模保护,极少用在配电箱中。若低压配电室接地与建 ...
感谢,讲解的很详细,学习了! 树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 15:23
其他的也可以1.5KV,敏感的电子设备,可以要求1.0KV
那2.5kv的也可以吗? dqaq 发表于 2021-6-4 16:10
T3是混合波试验的SPD,一般用在插座中或电子设备内,作差模保护,极少用在配电箱中。若低压配电室接地与建 ...
请问:上述您说的:“在总配电箱内设T2SPD,在终端配电箱处也设置T2SPD,两者电压保护水平不同,分别按被保护对象冲击耐压4kV和2.5kV计算,UP大约分别不大于2kV和1.5kV”其中UP的2kv和1.5kv跟选取限压型和开关型有关系吗?还是无论选取限压型还是开关型UP都分别选取不大于2kV和1.5kV? 113120 发表于 2021-6-4 17:43
请问:上述您说的:“在总配电箱内设T2SPD,在终端配电箱处也设置T2SPD,两者电压保护水平不同,分别按被 ...
都是限压型,8/20us试验波。总配电箱处如果没有微型断路器,设备冲击耐压应为4kV,按最严格的要求,取系数0.5计算,电压保护水平为2kV。终端箱处保护对象耐压为2.5kV,系数取0.8,电压保护水平为2kV,系数取0.5,电压保护水平为1.25kV,为与上级配合,取个1.5kV是合适的,这只是保护配电设备的,不是保护用电设备的。现用电设备基本上都有电子设备属性,冰箱、洗衣机、空调等都是。用电设备得靠防电涌插座保护,或设备自带保护,一般是T3SPD。