集水坑、机械车位等需要带漏电的三相回路需要设4P开关吗
TN-S系统,集水坑没有相关说明做等电位,但是机械车位有要求做;在有等电位的前提下是不是设3P开关就可以了根据《民用建筑电气设计标准》9.8.4 升降停车设备的电气设计应符合下列规定: 1升降停车设备的配电线路,应装设过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护; 2升降停车设备的金属导轨、金属构件及为其供电的电源 应设置等电位联结。
根据规范红色字体,设不设等电位都要做漏电保护,那开关就要依据带剩余漏电保护功能选择。
发现新规新增加了很多要加漏电保护的地方。 带漏电的三相回路需要设4P开关 树欲静而风不止 发表于 2021-6-3 16:14
带漏电的三相回路需要设4P开关
设了等电位,中性导体处就是可靠地电位,那不就不应该断了吗 cad2020 发表于 2021-6-3 17:12
设了等电位,中性导体处就是可靠地电位,那不就不应该断了吗
等电位,只是减少电位差 设RCD的3P和4P都有,潜水泵,本身就是3P开关,也没有N线配出,设4P的RCD没有必要。
机械车库,有可能会需要4P的RCD cad2020 发表于 2021-6-3 17:12
设了等电位,中性导体处就是可靠地电位,那不就不应该断了吗
TN-S系统除电源侧外,N线是不允许再接地的 1.集水坑水泵控制箱至水泵的开关选3P
2.配电箱至机械车位控制箱的开关选4P 看你负载是不是平衡负载了 ,如果是三相平衡负载,只需3P漏电开关就行了因为没有N线 3P还是4P与剩余电流动作保护没有关系。与负载有关系,三相负载不需要N线的就用3P,需要N线的就用4P。 集水坑水泵控制箱,如果控制电源采用~220V且接于主断路器(RCD)后,就必须4P,否则可以3P! 机械车位控制箱内的控制回路是单相电源,向机械车位控制箱供电的配电回路必须采用4P漏电断路器。 排污泵控制箱没有要求做剩余电流动作保护。机械车库剩余电流动作保护从控制箱到电机采用3P就可以