muyu 发表于 2021-6-3 14:30:54

室内风机盘管回路的断路器脱扣曲线

各位老师,室内风机盘管回路的断路器脱扣曲线选用C还是D啊?

muyu 发表于 2021-6-3 14:46:42

之前问过厂家,说是C曲线即可,大家都是怎么选的呢

树欲静而风不止 发表于 2021-6-3 14:51:33

应该C也行,D更可靠

dqaq 发表于 2021-6-3 14:59:57

如果多台同时起动,选D,否则选C

天道酬勤1 发表于 2021-6-3 15:19:01

C和D均可,一般都是用D型,也可以用C型然后验算下瞬时脱扣能不能满足,但是你懂得,生产线式设计,直接D省事

muyu 发表于 2021-6-3 16:01:37

dqaq 发表于 2021-6-3 14:59
如果多台同时起动,选D,否则选C

是单台单控

taiyuntao 发表于 2021-6-3 16:10:51

室内机可能就风管机的功率大点,其他形式的室内机通常功率也就100w左右吧,C型就可以

x01oct 发表于 2021-6-3 17:23:21

无所谓,你几乎不会按照计算电流来整定,都扩大了,所以CD有何区别呢?

xuxizhong 发表于 2021-6-3 23:29:36

C就行了,家里的空调其实都可以用C。