dqaq 发表于 2021-6-3 09:52:32

113120 发表于 2021-6-3 09:40
请问:若配电室在该单体建筑一层,那么由配电室内低压配电柜引出至该单体建筑内的各层的照明配电箱,每层 ...

那属于二级配电装置的电源开关,3P带隔离功能的断路器,尽量不断N。

jiyiefeng 发表于 2021-6-3 11:07:43

本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-3 11:17 编辑

TN-C-S的PEN线严禁接入任何开关,三相想断开N线应采用不具有保护功能的4P隔离开关,4P断路器慎用存在”断零“危险,隔离开关是静触头夹紧构造”断零“几乎不存在。入户电缆进线端如不设消防脱扣可直接设隔离开关即可,保护开关应设在线路的首端,末端不需要重复设置。
可参照600问,P157
页: 1 [2]
查看完整版本: 总配电箱进线开关的选择