sgworkman 发表于 2021-6-2 15:21:20

办公建筑中的酒类展厅电气设计

各位请问酒厂内部办公楼内部酒文化展厅大概1200平方左右,请问需要防爆设置要求吗

树欲静而风不止 发表于 2021-6-2 15:52:51

应该不需要

树欲静而风不止 发表于 2021-6-2 15:55:49

火灾危险性倒比较大

lylvice 发表于 2021-6-2 16:26:58

都是封装好的罐装酒,还是就是展示照片之类、

swdswd 发表于 2021-6-2 16:27:06

成品展厅,属丙类火灾危险环境,不需要

swdswd 发表于 2021-6-2 16:30:44

参阅GB50694表3、0、1

x01oct 发表于 2021-6-2 17:16:26

swdswd 发表于 2021-6-2 16:30
参阅GB50694表3、0、1

这个是生产和存储的规范吧,仅仅展示,应该用不到这本

lylvice 发表于 2021-6-2 17:29:30

成品灌装好的酒仓库是丙类。安丙类做就好

swdswd 发表于 2021-6-2 18:07:02

x01oct 发表于 2021-6-2 17:16
这个是生产和存储的规范吧,仅仅展示,应该用不到这本

该规范成品库划为丙类,故展厅参阅此规范划为丙类,不需防爆

ysfluck 发表于 2021-6-3 08:16:39

不超过5升的瓶装酒,都属于丙类