百家钱 发表于 2021-5-31 16:40:48

屋面上有连廊,建筑防雷该怎么设计

求教 已有的建筑边上加盖了一栋新的 俩栋中间连廊连接 所以新建筑的屋顶防雷接闪带要和旧建筑接在一起吗?

x01oct 发表于 2021-5-31 16:44:01

能连就连上吧,如果是采用柱内钢筋作为引下线,又没有在外立面留钢板的话,想接也接不上啊

lylvice 发表于 2021-5-31 16:45:19

新的本身有防雷。旧的有没有防雷呢?连廊有多高呢,就一层连了还是到顶层都连了

只有是 发表于 2021-5-31 16:48:15

本帖最后由 只有是 于 2021-5-31 16:49 编辑

如果只是顶层有连廊,按照三类防雷建筑物计算,连廊长超过25米,引下线的间距超过25米是不是违反规范了,所以还要考虑连廊的长度

lylvice 发表于 2021-5-31 16:50:04

只有是 发表于 2021-5-31 16:48
如果只是顶层有连廊,按照三类防雷建筑物计算,连廊长超过25米,引下线的间距超过25米是不是违反规范了

超过25米还能连,,,,这也是牛皮工程。肯定有办法,就怕他25米连不了哈哈哈

百家钱 发表于 2021-5-31 16:54:27

只有是 发表于 2021-5-31 16:48
如果只是顶层有连廊,按照三类防雷建筑物计算,连廊长超过25米,引下线的间距超过25米是不是违反规范了,所 ...

这样子的连廊

x01oct 发表于 2021-5-31 16:55:48

百家钱 发表于 2021-5-31 16:54
这样子的连廊

这算连廊么?这算加建啦~~~{:1_428:}

lylvice 发表于 2021-5-31 16:58:14

都做,老的让他加上,老的没法做就加人工引下线,人工接地极。新的包含连廊都做,然后引下来、新旧应该连起来,不连也行。各自做好也行。

x01oct 发表于 2021-5-31 16:58:19

只有是 发表于 2021-5-31 16:48
如果只是顶层有连廊,按照三类防雷建筑物计算,连廊长超过25米,引下线的间距超过25米是不是违反规范了,所 ...

不要管25m的事儿,规范没说不允许

百家钱 发表于 2021-5-31 17:03:24

x01oct 发表于 2021-5-31 16:58
不要管25m的事儿,规范没说不允许

现在问了一下 旁边旧的建筑还比新的建筑高...

lylvice 发表于 2021-5-31 17:07:02

百家钱 发表于 2021-5-31 17:03
现在问了一下 旁边旧的建筑还比新的建筑高...

简单说连廊连起来广义上可以算一个建筑,你这个连廊。
你就按照一个整体考虑就行

百家钱 发表于 2021-5-31 17:09:47

lylvice 发表于 2021-5-31 17:07
简单说连廊连起来广义上可以算一个建筑,你这个连廊。
你就按照一个整体考虑就行

好的{:1_428:} 谢谢

x01oct 发表于 2021-5-31 17:10:42

百家钱 发表于 2021-5-31 17:03
现在问了一下 旁边旧的建筑还比新的建筑高...

旧的矮就好连了,就是高才不一定好连接啊

lylvice 发表于 2021-5-31 17:19:28

x01oct 发表于 2021-5-31 17:10
旧的矮就好连了,就是高才不一定好连接啊

旧的要是原来没有防雷,造价感觉比一般防雷做起来贵不少。