最近有个东北那边的项目,同一个小区,11层楼一栋的楼层,全楼都有智能消防应急灯;但是9层楼一栋的楼层只有一层和地下室有智能消防应急灯,这是不是合理的,比较纳闷 没有问题。 9层楼可能是多层设计 多层设计可以没有,主要看高度。我们这边还有9层都30多米了,就不一样了 树欲静而风不止 发表于 2021-5-31 16:219层楼可能是多层设计
树总,多层设计是什么意思,为什么有说27米下可以不做,GB51309有这说法吗?我不是设计人员,但工作需要看图纸,所以会经常接触这些 qq920922944 发表于 2021-6-1 16:29
树总,多层设计是什么意思,为什么有说27米下可以不做,GB51309有这说法吗?我不是设计人员,但工作需要 ...
规范没有要求做,如建规10.3.1,除建筑高度小于27米的住宅建筑外。。。。住宅电气规范9.3.1,高层住宅。。。 qq920922944 发表于 2021-6-1 16:29
树总,多层设计是什么意思,为什么有说27米下可以不做,GB51309有这说法吗?我不是设计人员,但工作需要 ...
GB51309只是告诉怎么设,设不设看建规 树欲静而风不止 发表于 2021-6-1 16:36
GB51309只是告诉怎么设,设不设看建规
我去看了一下,那27米以下的住宅,一层和地下室应该可以不设啊,可以这么理解吗 树欲静而风不止 发表于 2021-6-1 16:36
GB51309只是告诉怎么设,设不设看建规
不好意思,看到了10.3.6了,总面积 qq920922944 发表于 2021-6-1 16:48
我去看了一下,那27米以下的住宅,一层和地下室应该可以不设啊,可以这么理解吗
地下室要设也是建规,就是有人员停留的地下建筑,一层估计是建规要求,通往首层应该有指示 qq920922944 发表于 2021-6-1 16:48
我去看了一下,那27米以下的住宅,一层和地下室应该可以不设啊,可以这么理解吗
车库,数量小于50辆,可以不设 车库设不设,看GB50067 11层住宅楼属于小高层住宅,需要设置应急照明,9层住宅,应该是没有超过27m,地上部分不需要设置消防应急照明,但是,地下室属于地库借用疏散口,此部分需要设置应急照明。