[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
<P>低压断路器有一个参数:短时耐受电流(Icw)。</P><P>这个参数是用来干什么的?好像只有B类断路器有。</P>
回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
是用来描述断路器的热稳定的,与断路器的额定电流存在关系,这个是由厂家制作时就必须按照相关标准确定的。回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
大哥啊,继续说继续说,有没有出处?回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
<P align=left>短时耐受电流(<EM>I</EM>cw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力。</P><P align=left><EM>I</EM>cw 是在短延时脱扣时 ,对断路器的动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-19 15:33:25 编辑过」</div>
回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
<P>晕了,到底是正对动稳定的还是热稳定的?</P>回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
楼上的,你的话有出处吗?回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
热稳定:用额定短时耐受电流Icw(有效值)验证; <BR>动稳定:用额定短时耐受电流Icw(第一周波中的最大峰值)验证; <BR>第一周波中的最大峰值应不小于n倍有效值,根据试验的电流不同,n可取1.4~2.2倍。回复:[求助]断路器的短时耐受电流(Icw)。
<P>楼上的,这样的话我听说过,可是还是不很清楚。</P><P>你说的是动、热稳定的校核吗?为什么没有相关的书籍介绍?</P>
<P>我一直在找GB14048.3-2002 低压开关设备和控制设备的第二部分:低压断路器,一直都没有找到,只找到了GB14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第一部分:总则、第三部:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器。</P>
<P>要是可以看看第二部分,对低压断路器的参数就很规范、比较全面的了解了。</P>
<P>有吗?哪位同学有,上传啊。</P>
<P>我有的这两部分,谁要,我可以上传。</P>