集中电源应急照明是否可以兼做平时照明呢?

本帖最后由 ,。?! 于 2021-5-28 16:30 编辑

目前,在规范GB51309-2019中,明确提出:住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼做日常照明,并未提出集中电源应急照明可以兼做平时照明;而在图集19D702-7-P34方案一中,已经画的是集中电源应急照明兼做平时照明;鉴于目前大多数设计院及地产开发商,还是应急照明单独做一套,后续根据地产成本需求,应急照明兼做平时照明应该会成为一种趋势,所以想请教一下各位大神,集中电源应急照明到底能否可以兼做平时照明?

,。?! 发表于 2021-5-28 14:16:21

规范编写组对此处做没做过解答呢?

hehe99 发表于 2021-5-28 14:17:34

恒大就有这个要求,但是我们做的是自带蓄电池兼做平时照明的应急灯具,没做集中电源的

,。?! 发表于 2021-5-28 14:40:57

本帖最后由 ,。?! 于 2021-5-28 14:44 编辑

hehe99 发表于 2021-5-28 14:17
恒大就有这个要求,但是我们做的是自带蓄电池兼做平时照明的应急灯具,没做集中电源的
老哥,我也做恒大项目,但是恒大还没正式下发这个规定,应该后续会有动作

yu5416 发表于 2021-5-28 16:09:48

我认为可以,新的17945产品规范征求稿将A性灯具电压定义到直流48V,提高带载能力,这也是以后的趋势

冷系 发表于 2021-5-31 10:29:37

楼道应急照明兼做平常照明的照度一般达不到

qq920922944 发表于 2021-5-31 15:20:21

贯宣好像说都不能做,不管是集电还是自电的,只有高压自电的才可以吧