树欲静而风不止 发表于 2021-5-27 16:48:29

变电所安全出口

图集上,这个也算变电所的安全出口,颠覆了我的认知。

lylvice 发表于 2021-5-27 17:23:31

有什么问题吗,学习一下{:1_434:}

xkh721218 发表于 2021-5-27 17:27:41

楼主应该是想说这应该是疏散出口才对

taiyuntao 发表于 2021-5-27 17:30:40

疏散走道必须要有维护结构?但那个注写的很牵强

lylvice 发表于 2021-5-27 18:17:20

这玩意应该是建筑画的跟电有关的东西。感觉有点奇怪。楼梯口疏散门叫安全出口按照我的理解也是可以的。
毕竟这是个防烟楼梯,上面应该就是室外。
现在也就电气区分疏散出口和安全出口吧。但是施工的时候施工方都是按一个安全出口完事。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-28 08:18:32

taiyuntao 发表于 2021-5-27 17:30
疏散走道必须要有维护结构?但那个注写的很牵强

是的,烟气能随意过来,也叫安全出口

苏凌枫z 发表于 2021-5-28 08:42:03

以前规范出来的时候,审图老师都是要求必须加{:1_433:}通道直通室外。现在图集又来这么一出,这怕是在玩我们画图人?

hastings 发表于 2021-5-28 09:31:30

那么哪里可以下载到这个电子版图集呢

二点半太阳 发表于 2021-5-28 10:17:31

违反GB50352-2019第8.3.1-3条。

沉默是金哈 发表于 2021-6-2 16:28:57

按新规范应该叫疏散出口吧

canghaicha 发表于 2021-6-3 08:05:18

原来给建筑提说让他们看看图示,他们不看,按照规范原文设置楼梯

x01oct 发表于 2021-6-3 10:02:11

一般机房单独防火分区,不跟车库设在一起,面积要求不一样

abu1216 发表于 2021-6-4 13:01:52

图集不能作为依据吧,应该以规范为准

xiaoxiaoruth 发表于 2021-6-11 16:33:37

这个应该叫疏散出口吧

wyuh12 发表于 2021-6-15 16:54:35

lylvice 发表于 2021-5-27 18:17
这玩意应该是建筑画的跟电有关的东西。感觉有点奇怪。楼梯口疏散门叫安全出口按照我的理解也是可以的。
毕 ...

这个也是电专业参编的...我院总工参与了的,提前和我们宣贯了