树欲静而风不止 发表于 2021-5-27 16:42:32

屋面防雷

屋面防雷形成的网格,应该是暗敷扁钢就能解决,为何图集搞得是明装接闪带(按四周一样)

lylvice 发表于 2021-5-27 17:25:05

按我的理解,根据建筑屋面情况布置,不是一概而论

dcxvip 发表于 2021-5-27 21:10:53

防水保护层,防水层需要保护就要明敷设,不需要保护就可以利用顶层钢筋网

一生何求 发表于 2021-5-28 11:26:23

接闪带明敷效果更好。网格可以暗敷在防水层面层保护层内

阿虚 发表于 2022-4-27 17:51:26

树总,萌新洛阳铲提个问,接闪网格到底啥时候明敷啥时候暗敷?我看之前的帖子(屋面能用暗敷避雷带做接闪器吗http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18338-1-1.html)讨论,最好只在层数不高性质不重要三类防雷的时候暗敷。
然后楼上提到防水层不需要保护时暗敷这句,根据尺总在(新防雷规范 对屋顶接闪带明敷或暗敷?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21474-2-1.html)这条帖子中所提出的问题(防水和混凝土层是否允许不保护?1、土建专业说得清楚吗?2、土建专业会提供书面依据给电气专业吗?)我问我们院做建筑的都说没不保护这个说法。
但要是明敷的话,2类防雷要求10x10或12x8的网格,一个平屋顶较宽时(例如59x11时,为满足网格,得分为8块,做7个跨接的接闪带,才能满足12x8的网格)这样的话屋面上就挺多支撑跨接接闪带得支座了,也不像个样子呀,而且网格明敷在上人屋面的话,上人屋面经常有人停留,接闪网格会引雷不也不安全吗?

轻云舟 发表于 2022-4-27 20:09:06

阿虚 发表于 2022-4-27 17:51
树总,萌新洛阳铲提个问,接闪网格到底啥时候明敷啥时候暗敷?我看之前的帖子(屋面能用暗敷避雷带做接闪器 ...

59×11m的建筑按照二类防雷,你的建筑得多高啊,是不是按照人员密集场所定的?还有就是也不会有人会雷雨天跑到房顶上去吧

阿虚 发表于 2022-4-28 10:32:13

轻云舟 发表于 2022-4-27 20:09
59×11m的建筑按照二类防雷,你的建筑得多高啊,是不是按照人员密集场所定的?还有就是也不会有人会雷雨 ...

长59宽11,按人员密集场所定,只要8米以上防雷计算就是二类呀

wangguichao66 发表于 2022-4-28 10:40:04

我估计还是考虑屋面防水的问题。
我见到过顶层住户给屋顶漏水折腾的的惨状,
还有现在住的小区我们顶楼住户刚住进去没多久就遇到了屋顶渗水。

轻云舟 发表于 2022-4-28 10:43:01

阿虚 发表于 2022-4-28 10:32
长59宽11,按人员密集场所定,只要8米以上防雷计算就是二类呀

我感觉差不少吧

阿虚 发表于 2022-5-3 21:19:31

轻云舟 发表于 2022-4-28 10:43
我感觉差不少吧

为啥天正算是二类

轻云舟 发表于 2022-5-3 21:44:55

阿虚 发表于 2022-5-3 21:19
为啥天正算是二类

年均雷暴日48.3啊,没做过这么大的{:1_428:}

DDou 发表于 2022-5-4 09:20:36

阿虚 发表于 2022-5-3 21:19
为啥天正算是二类

先问问建筑专业,不一定是人员密集的,建筑物属性要定好

zhouke 发表于 2022-5-4 11:04:01

暗敷的接闪器遭受雷击时会破坏其上的覆盖层。

muyi626 发表于 2022-5-4 20:45:56

wangguichao66 发表于 2022-4-28 10:40
我估计还是考虑屋面防水的问题。
我见到过顶层住户给屋顶漏水折腾的的惨状,
还有现在住的小区我们顶楼住 ...

漏水是混凝土楼板浇筑的有问题,现在的防水材料都是柔性的,都有一定的年限,时间久了一样需要维修,只有混凝土是刚性的,原则上在混凝土楼板浇筑完成后要先做闭水试验确定混凝土楼板的防水效果,然后在做防水卷材,再做一次闭水试验。这也是为什么说可以在不考虑防水和保护层的情况下利用钢筋网做接闪器的原因。

帅帅的土豆 发表于 2022-5-5 09:09:52

我一般做的时候上人屋面就暗敷,不上人屋面就明敷
页: [1] 2
查看完整版本: 屋面防雷