阻燃等级跟燃烧性能等级是一回事吗?
国家标准GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》将于2015年9月1日正式实施,该标准参照国际标准,将阻燃级别由原来的A、B、C、D级,改划分为A、B1、B2、B3级。 是这么理解的吗? A、B1、B2、B3级不是指的是燃烧性能等级吗 这两个是一回事吗 chs123sos 发表于 2021-5-26 23:24最怕专家拿这个上来说,《民用建筑电气设计标准》实施指南
发错位置了,不好意思 ,不知道怎么删除 线缆:
1.阻燃性能主要考核指标为线缆的碳化长度及熄灭时间,其等级按非金属含量划分
2.燃烧性能主要考核线缆燃烧时的发热、烟气毒性、滴落物等,其等级按燃烧时产生的热、烟、滴落物等划分 那电井或桥架里的电缆数量就很少了不是,如果电井里电缆多些怎么办。 本帖最后由 lehongwei 于 2021-8-30 20:18 编辑
这个一直挺困惑。我理解的:根据《电力工程电缆设计标准》7.0.6条文说明“......分级标准试验方法、供火时间和判据不同,两种阻燃电缆分级标准目前均有效,分别参照EN和IEC标准......” 。新民标(GB 51348-2019)执行的应该是《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的分级标准。因此我们民用建筑设计应该按GB 31247的要求标注电缆。
标注方法类似于GB31247B1(d1,t1,a3)-YJV-0.6/1.0-3x240+1x120,而无需标WDZB了
至于耐火怎么标注我还没研究明白,那个N加在哪合适呢{:1_430:}
就是一回事,见配电782页, fancyboy 发表于 2021-9-6 16:26
就是一回事,见配电782页,
GBT 19666-2019 (阻燃和耐火电线电缆或光缆通则) 这个是新标准,两个标准都有效,不是 简单的改为。感觉配四这里写的有点不严谨。 现在已经有阻燃特性与燃烧性能同时存在的电缆,可以查厂家的检测报告 wga918 发表于 2021-9-20 07:12
现在已经有阻燃特性与燃烧性能同时存在的电缆,可以查厂家的检测报告
到底怎么标注的问题,WDZC-BYJ-B1这种标注行不行?还是B1不用标直接写说明里?还有就是说WDZC-BYJ能不能满足B1级别,不能的话WDZB-BYJ能不能满足 看看T/ASC 23-2021