求助大神 地下罐爆炸危险区域划分
求助 大神 此罐区内均为地下罐 地面上带围堰 画爆炸危险区域半径按多少算 是不是 把围堰里都画上就行了 还有那个卸车口 按那本规范画啊{:1_421:}氨水罐吗?浓度是多少?什么样的储罐?只有人孔露在外面吗?
或者直接按《爆规》gb50058第2.0.26的条文解释:不画爆炸分区! 轻云舟 发表于 2021-5-26 14:02
氨水罐吗?浓度是多少?什么样的储罐?只有人孔露在外面吗?
或者直接按《爆规》gb50058第2.0.26的条文解 ...
还有甲醇罐,甲苯罐 酸菜鲍鱼 发表于 2021-5-26 14:05
还有甲醇罐,甲苯罐
你描述的不是很清楚,不好判断,你得说一下储罐的具体情况。爆炸分区需要知道设备、物料的具体情况才能绘制。 轻云舟 发表于 2021-5-26 15:52
你描述的不是很清楚,不好判断,你得说一下储罐的具体情况。爆炸分区需要知道设备、物料的具体情况才能绘 ...
就是这样 储罐都是埋地的 地面上还有围堰
酸菜鲍鱼 发表于 2021-5-26 16:14
就是这样 储罐都是埋地的 地面上还有围堰
整个罐都埋在地下了?也没有人孔的话,那只放空口画爆炸分区吧!建议1区0.75m,2区2m的球形。还一个问题,酸碱储罐一般不能跟可燃储罐放在一个罐区内,建议你们工艺、总图专业核实一下。