已建好的楼,现在要加防雷接地,如何做呢?
一栋5层的老办公楼,已经使用10几年,前期没做防雷接地,现在需要补做,请问下如何做呢?防雷用明敷引下线,接地呢?接地可以打人工接地体 屋面做网格/屋檐,转折处/15~20m间距明敷引下线,地面以下做人工接地体,引下线与接地体间设置断接卡。 树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 17:18
接地可以打人工接地体
树总,请问人工接地体是不是指在建筑物周围饶一圈扁铁,防雷引下线明敷接地扁铁上?接地这一块一直不是太明白,MEB箱还要做吗?接地测试点呢? keyuhe 发表于 2021-5-25 17:26
屋面做网格/屋檐,转折处/15~20m间距明敷引下线,地面以下做人工接地体,引下线与接地体间设置断接卡。
请问人工接地体是指打到地下的那种吧?一般要打多深呢?是否要需要用扁钢绕着建筑明敷一圈呢? GB 50169-2016 4.2.2 接地网的敷设应符合下列规定:
1 接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半。
人工接地体的做法,你找一下图集吧,在15d-504应该有你想要的做法 还要做MEB{:1_428:} 叶本耶本枼 发表于 2021-5-25 17:38
树总,请问人工接地体是不是指在建筑物周围饶一圈扁铁,防雷引下线明敷接地扁铁上?接地这一块一直不是太 ...
绕一圈扁钢不行,得打接地体,具体见标准图集,MEB需要,断接卡需要(可以测接地电阻) 树欲静而风不止 发表于 2021-5-26 09:07
绕一圈扁钢不行,得打接地体,具体见标准图集,MEB需要,断接卡需要(可以测接地电阻)
现在增设MEB的话,原大楼中的其他设备怎么接地到这个MEB呢?{:1_423:} 叶本耶本枼 发表于 2021-5-26 09:26
现在增设MEB的话,原大楼中的其他设备怎么接地到这个MEB呢?
低压总柜的PE线等电位联结到MEB箱就行了 看图集08D00-8有专门讲的这一块内容 按道理MEB以前肯定做了啊。如果做了现在不应做了但是老的MEB要和人工接地极和引下线都要扁铁连接。
现在不是都是联合接地嘛。反正该做都做,做法本省图集都有的 您好!请问一下最后您这个防雷是怎么做的呢,我这里也有一个类似的项目{:1_421:}