hfwangxinqi 发表于 2021-5-24 14:34:37

卫生间墙不能放配电箱?

请问卫生间墙不能放配电箱,是哪本规范条文规定的?另外淋浴区墙 不能放有没有规范要求?

x01oct 发表于 2021-5-24 14:59:37

住宅户内配电箱不宜安装在:卫生间隔墙、分户隔墙、外墙、电梯隔墙上。

还有就是厨房隔墙,也强烈不建议安装。

出处:无
某些户型,甚至只能放在客厅里{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 15:09:45

规范好像还真没有写

树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 15:11:01

不过电气设备远离潮湿场所,这个随便哪个都可以提(图审、业主等等等)

chen8436 发表于 2021-5-24 15:21:12

民规:
12.10.10 在装有浴盆或淋浴器的房间, 布线应符合下列规定:
......
2 所有其他暗敷在0区、 1区和2区的墙或隔墙部分 的布
线系统, 包括它们的附件在内, 其埋设的深度, 自划分区域的墙
或隔墙表面起至少为5cm。

x01oct 发表于 2021-5-24 15:45:05

安装配电箱,考虑防潮、隔声、保温、震动等各种因素,好像是暂无硬性规定,但是有经验的业主应该会同意上述要求。

lylvice 发表于 2021-5-24 16:11:20

肯定不行。基本常识。放卫生间怎么都不方便没好处,都是坏处

xuxizhong 发表于 2021-5-25 12:08:09

装修规范有

xuxizhong 发表于 2021-5-25 12:21:36

10.3.2  装饰装修设计不宜改变原设计的分户配电箱位置,当需改变时,配电箱不应安装在共用部分的电梯井壁、套内卫生间和分户隔墙上;配电箱底部至装修地面的高度不应低于1.60m。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 14:33:44

顺带讨论一下:厨房的隔墙,能否装配电箱

x01oct 发表于 2021-5-25 14:38:47

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 14:33
顺带讨论一下:厨房的隔墙,能否装配电箱

感觉上可以,以为很多厨房都没有地漏,只有下水,所以看上去水专业也没把这里当成会有积水的场所,不知道是不是水或建筑规范上写过什么。

我是尽量避免放在厨房墙上,但是如果实在没有位置了,放了也就放了,总比放在客厅里面要好。

dqaq 发表于 2021-5-25 15:58:47

厨房隔墙很可能暗埋有冷、热水管,容易与电管冲突。另外水管爆裂漏水喷水,电箱靠近了也有危险。

dqaq 发表于 2021-5-25 16:04:43

厨房墙面还可能安装吊柜、各种挂勾挂篮等,经常电钻打孔,容易打着电管水管气管。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 16:16:20

dqaq 发表于 2021-5-25 16:04
厨房墙面还可能安装吊柜、各种挂勾挂篮等,经常电钻打孔,容易打着电管水管气管。

这倒是的

canghaicha 发表于 2021-5-26 07:41:11

树欲静而风不止 发表于 2021-5-25 16:16
这倒是的

现在我们出图都是上下放置强弱电箱,玄关或者餐厅2者选其一,200的墙体,厨房有内贴砖,不可能用这么长的钻孔