局部采用了机械排烟,火灾报警也局部设置?
手上一个丁类车间,两边靠窗的部位采取了自然排烟,只有中间两跨采用了机械排烟,个人觉得就中间部分设置火灾报警就行了,主要用来联动排烟的,当然,一些东西还是有点混乱,比如,是否上全套系统,上了全套后其它地方不上就有点怪了,比如消火栓报警按钮,手报,扬声器等,大家有没有遇到这种情况,怎么操作的?当然,不废脑子就全上,但是车间面积较大,2万多平方,机械排烟区域是6000多平方,还是想更合理一点。 坐标广东。
省协会有个答疑,这种可以局部设火灾探测器,满足排烟风机的联动控制要求即可。 上全套 应该都上。有消火栓没有消防泵吗?声光/手报肯定需要 wangguichao66 发表于 2021-5-24 10:14
坐标广东。
省协会有个答疑,这种可以局部设火灾探测器,满足排烟风机的联动控制要求即可。
只设置火灾探测器? 按理说是局部就行,但是谁也不敢只设局部。通风是按防烟分区,但是电气没有防烟分区的感念。为了自己的安全着想,上全套吧。 一个大整体,中间没有明显分隔,这个得全上 全上,除非划分防火分区 本帖最后由 ysfluck 于 2021-5-24 13:15 编辑
全上,如果觉得不合理,让暖通和建筑尽量开窗。 类似的情况,一个校区的多层实验楼,暖通在内走廊做了机械排烟
校区内有设置消控室,另外一幢食堂楼设置了火灾报警系统。
那么,对于这个实验楼来说,火灾报警该怎么做?
内走廊的手报/烟感/声光/消防广播肯定全部上了,做集中式报警。
教室及办公室等房间内还需要设置烟感吗? btx330 发表于 2021-5-24 14:20
类似的情况,一个校区的多层实验楼,暖通在内走廊做了机械排烟
校区内有设置消控室,另外一幢食堂楼设置了 ...
教室及办公室等房间还需要设置烟感 fancyboy 发表于 2021-5-24 10:19
只设置火灾探测器?
答疑只是说满足消防联动的要求即可。
但实际上建规8.4.1说的是火警系统,即使是“部位”设火警系统也要按照火警系统设计规范执行,消防风机又属于需要联动的自动消防设备,需要采用集中控制系统,这么一展开就麻烦了。
目前我知道的只有防火门、防火卷帘这些可以简单设火灾探测器联动。 wangguichao66 发表于 2021-5-24 17:33
答疑只是说满足消防联动的要求即可。
但实际上建规8.4.1说的是火警系统,即使是“部位”设火警系统也要 ...
恩,不费脑子就全上了,研究半天,都够画一半了。 树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 10:53
一个大整体,中间没有明显分隔,这个得全上
好的,上了。 树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 14:33
教室及办公室等房间还需要设置烟感
房间内为什么需要设置呢?
页:
[1]
2