有电梯机房,摄像机画在顶层轿厢还是机房内?
如题 平面图和系统图上电梯专用摄像机应该画在机房层还是顶层? 个人画法是在电梯机房预留五方对讲还有监控接线盒 画在电梯机房内,轿厢位置 x01oct 发表于 2021-5-21 16:44画在电梯机房内,轿厢位置
系统图上也画在机房层吗? 三颗星 发表于 2021-5-21 17:07
系统图上也画在机房层吗?
当然 留接线盒,表达一下这个接线盒是用于桥箱监控的,监控线是和电梯的随行电缆一起的,是随行电缆的一部分,由电梯公司施工