轻云舟 发表于 2021-5-20 10:17:07

火灾自动报警图形显示装置是不是主机自带的那块屏?

是不是一般主机都带着火灾自动报警图形显示装置?谢谢

ysfluck 发表于 2021-5-20 10:19:20

不是,单独的一台设备。

ysfluck 发表于 2021-5-20 10:21:06

可以理解为一台电脑,可以与主机通讯

树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 10:41:12

图形显示装置是单独的

轻云舟 发表于 2021-5-20 10:49:15

好的,谢谢大家

轻云舟 发表于 2021-5-20 10:53:51

ysfluck 发表于 2021-5-20 10:19
不是,单独的一台设备。

谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?

轻云舟 发表于 2021-5-20 10:55:11

树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 10:41
图形显示装置是单独的

谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?

轻云舟 发表于 2021-5-20 10:57:47

ysfluck 发表于 2021-5-20 10:21
可以理解为一台电脑,可以与主机通讯

谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?

树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 11:12:07

轻云舟 发表于 2021-5-20 10:55
谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?

按GB 25506-2010消防控制室通用技术要求,这个是标配了

轻云舟 发表于 2021-5-20 11:20:14

树欲静而风不止 发表于 2021-5-20 11:12
按GB 25506-2010消防控制室通用技术要求,这个是标配了

谢谢树总!

ysfluck 发表于 2021-5-20 11:28:43

本帖最后由 ysfluck 于 2021-5-20 11:29 编辑

轻云舟 发表于 2021-5-20 10:53
谢谢,有消防控制室的必须要设置图形显示装置是吧?
除了区域报警系统,其他的都必须设图形显示装置。有消防控制室,肯定就是集中报警或控制中心报警系统,所以肯定要设。