xiuyou 发表于 2021-5-20 17:18:34

我一般都用壁装的,图纸好画。

yu5416 发表于 2021-5-20 18:00:14

x01oct 发表于 2021-5-20 11:55
嗯,确实写了,那就吸顶/壁装吧。

虽然民标给的理由很扯淡,但是条文确实是写了

壁挂安装的话光照可能不如吸顶或嵌入的,还容易产生眩光吧

yu5416 发表于 2021-5-20 18:28:04

xiuyou 发表于 2021-5-20 17:18
我一般都用壁装的,图纸好画。

壁挂的是不是不美观啊

jiyiefeng 发表于 2021-5-20 18:57:58

采用壁灯形式时,如采用双头壁灯直接设置在疏散门或安全出口上方,在消防状态下突然点亮,会引起人员失能眩光,对疏散人员造成暂时失明,引发踩踏事故,所谓的消防应急照明只关注光穿透烟雾的能力,不关注眩光控制是十分错误的!-------2019年第12期,徐华:应急照明设计简析

jiyiefeng 发表于 2021-5-20 19:00:07

烟感一直是吸顶安装并没有对装修效果造成多大影响,应急灯也应该与烟感安装方式一样。还是要说服甲方要采用吸顶安装。

x01oct 发表于 2021-5-21 16:41:30

yu5416 发表于 2021-5-20 18:00
壁挂安装的话光照可能不如吸顶或嵌入的,还容易产生眩光吧

无吊顶走廊,上面都是管线,只能壁装,要不然疏散照度不容易满足

x01oct 发表于 2021-5-21 16:42:31

jiyiefeng 发表于 2021-5-20 19:00
烟感一直是吸顶安装并没有对装修效果造成多大影响,应急灯也应该与烟感安装方式一样。还是要说服甲方要采用 ...

现在有些应急照明长得跟烟感很像,我单位办公楼用的这种就是