消防广播单独穿管问题
小白上路,请大神解答一下相关问题:新民标在表格26.1.7中提出,消防电话与火灾自动报警之间加隔板,消防广播单独穿管或者独立槽盒,对于消防线槽加隔板的界定是不是以电压等级来界定加隔板呢?如果是,我查了一下,消防电话一般是24V,在民标13..3.6.4中提出消防广播馈线电压采用24V安全电压,所以一直困惑我,为何消防广播与消防电话线不能共用消防线槽呢?而是要加隔板或者单独穿管敷设呢? 消防广播,现在24V的并不多 树欲静而风不止 发表于 2021-5-19 11:16消防广播,现在24V的并不多
那请教一下树总,目前较多的消防广播电压是多少的? 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-5-19 11:39 编辑
,。?! 发表于 2021-5-19 11:23
那请教一下树总,目前较多的消防广播电压是多少的?
还是定压70V或100V 民标的24V消防广播,实际上就没有这东西