带封闭楼梯间的二层商业网点如何设置应急照明
如题情况方案1 各商业网点内部设置一台集中电源 封闭楼梯间独立一路 上下两层各一路方案2 各商业网点内设置两台应急照明配电箱,灯具自带蓄电池,分楼梯间和营业区配电
方案3 抠出一个区域做电气间,设置集中电源若干,按照方案1封闭楼梯间回路计算数量,营业区水平方向按照图集多商网共回路
方案4 抠出一个区域做电气间,设置集中电源若干,封闭楼梯间适当共回路,营业区水平方向按照图集多商网共回路。
方案5 抠出一个区域做电气间,设置应急照明配电箱若干,配线方式同4.5。
求教大家都是按哪种方案做的呀
方案4即可 目前做过方案3,有的也认可方案四 ,。?! 发表于 2021-5-19 09:25
目前做过方案3,有的也认可方案四
每个楼梯间都独立 着实回路多了点 也没带几个灯 商业和商业服务网点不一样 fly55555555 发表于 2021-5-19 09:26
每个楼梯间都独立 着实回路多了点 也没带几个灯
确实,所以当时我们领导也认可方案四 电气间是肯定要做的 集中电源供电:每个楼梯间单独回路;应急照明配电箱供电:每个楼梯间单独应急照明配电箱。 3.3.8 3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
能否直接套用这个放在室外用IP65的{:1_428:}
再有是不是也可以只楼梯间放 其他的按不超200平米就不上了{:1_428:}
fly55555555 发表于 2021-5-19 10:30
3.3.8 3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33 ...
规范:集中电源的设置应符合下列。。。。应设置在消防控制室、配电室、配电间或电气竖井。。。 不超200平米就不上了 方案4不过...要问问建筑怎么划分防火分区吧 建筑要是每个网点算一个防火分区我之前是每户做应急照明配电箱 还是看建筑到底怎么定义 网点还是商业要和建筑专业确定好... 小工程套规范太难了 还是大中型的好画 树欲静而风不止 发表于 2021-5-19 10:36
规范:集中电源的设置应符合下列。。。。应设置在消防控制室、配电室、配电间或电气竖井。。。
这一来 这些场所又不潮湿了 要上面那条没啥意义了啊 IP65这个级别已经很高了 好像都能防喷淋了吧 商业网点的话,我是直接从户箱出回路给应急照明的,自带电源灯具,现在有封闭楼梯间,那就再单独给一路呗。
页:
[1]
2