外部防雷装置与建筑物金属体、 金属 装置、建筑物内系统之间间隔距离如何确定?

GB50057-2010《防雷规范》4.1.2.2:“除本条第1款的措施外, 外部防雷装置与建筑物金属体、 金属 装置、建筑物内系统之间, 尚应满足间隔距离的要求”。如何理解,间隔距离怎么确定?

天道酬勤1 发表于 2021-5-17 17:13:54

50057的4.2、4.3、4.4章节分别有对应防雷等级下的空中距离计算公式

dqaq 发表于 2021-5-18 09:49:25

间距基本上与距地高度成正比。若在某一高度上做了防雷等电位联结,则在此高度处间距归零,其上间距以该点为基准,与高度成正比增加。