苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 09:32:59

30kW排烟风机必须直接启动吗?

这么大功率的排烟风机直接启动电流也太大了吧,启动方式有没有依据,能不能采用星三角降压启动方式,多少功率适用星三角降压启动,请教一下各位前辈。

iverion 发表于 2021-5-17 09:48:38

这个要看电源容量的吧

x01oct 发表于 2021-5-17 09:49:47

多大算大?这点儿电流大么?

是否直接启动,看变压器容量、母线电压降等内容,估算的话,按变压器容量的30%估算

能不能采用星三角启动?能,但没有必要!直接启动简单可靠。

二点半太阳 发表于 2021-5-17 10:13:03

电动机是否可以直接启动,并不仅仅取决于电动机的功率,还有看电源容量、电压降。很多人认为30KW就要降压启动,完全是错误的观点。

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:32:53

iverion 发表于 2021-5-17 09:48
这个要看电源容量的吧

对,与变压器容量有关

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:37:53

x01oct 发表于 2021-5-17 09:49
多大算大?这点儿电流大么?

是否直接启动,看变压器容量、母线电压降等内容,估算的话,按变压器容量的 ...

谢谢前辈的回答

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:38:56

二点半太阳 发表于 2021-5-17 10:13
电动机是否可以直接启动,并不仅仅取决于电动机的功率,还有看电源容量、电压降。很多人认为30KW就要降压启 ...

那降压启动是不是不用考虑电源容量、电压降等因素了?

dqaq 发表于 2021-5-17 10:45:38

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:38
那降压启动是不是不用考虑电源容量、电压降等因素了?

还是要考虑的。星三角不行,还有自耦降压、延边三角形等。磨刀不误砍材工,还是抽空认真看看书吧,比如电气控制技术,电气传动等。

二点半太阳 发表于 2021-5-17 10:47:45

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:38
那降压启动是不是不用考虑电源容量、电压降等因素了?

降压启动也有多种方式,还要根据电源容量和电压降来选择降压启动方式。

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:52:49

dqaq 发表于 2021-5-17 10:45
还是要考虑的。星三角不行,还有自耦降压、延边三角形等。磨刀不误砍材工,还是抽空认真看看书吧,比如电 ...

谢谢,需多充充电了。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-17 10:53:06

上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电供电变压器的容量的15%,这个可以参考

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:57:39

树欲静而风不止 发表于 2021-5-17 10:53
上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...

感谢提供参考依据。

dqaq 发表于 2021-5-17 11:15:32

苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:52
谢谢,需多充充电了。

电动机起动不仅与电源条件有关,还与电动机所拖动的机械负载特性密切相关,是多因素关联问题,看看书才能建立系统性的知识基础。风机、水泵等都属于重载起动,对这类负载,有个全压起动条件的简单判据:堵转电流倍数减0.75,不大于变压器容量除以4倍电动机容量。电动机容量取输入视在功率。按这个判据,堵转电流倍数按5-7考虑,基本上变压器容量7~10分之一以下的电动机,才可以直接起动。

A双叠影 发表于 2021-5-17 11:15:59

一般7.5KW以上的电机可以星三角降压启动,我个人习惯是20kw以上的电机都用星三角启动

dqaq 发表于 2021-5-17 11:17:33

上面简化判据也只能判断能否直接起动。不能直接起动时,不能判断采用哪种起动方式。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 30kW排烟风机必须直接启动吗?