求助:标注无卤线缆不应采用聚氯乙烯做为绝缘或护套材料。
本帖最后由 百家钱 于 2021-5-14 14:05 编辑审图人员提出了这一条 这应该怎么改啊{:1_430:}
W表示无卤;V表示聚氯乙烯。氯是卤族元素。所以线缆型号中有W就不能有V,有V就不存在W。 火灾报警的线路,好像没有要求采用低烟无卤的 建议先搞清楚无卤的概念吧,否则这次按照别人的建议改对了以后还会犯错。 如果采用低烟无卤,按以下选型
低烟无卤电力电缆型号
低烟无卤阻燃电力电缆:WDZ-YJY,WDZ-YJV23,WDZ-YJY33,WDZ-YJY43,WDZ-YJFY,WDZ-YJFY23,WDZ-YJFY33,WDZ-YJFY43
低烟无卤阻燃耐火电力电缆有:WDZN-YJY,WDZN-YJY23,WDZN-33,WDZN-YJY43,WDZN-YJFY,WDZN-YJFY23,WDZN-YJFY43
注:阻燃等级有A,B,C三种
2、低烟无卤控制电缆型号
低烟无卤阻燃控制电缆:
WDZ-KYJY,WDZ-KYJYP,WDZ-KYJYP2,WDZ-KYJYP3,WDZ-KYJY23,WDZ-KYJYP2-23,WDZ-KYJY33,WDZ-KYJYR,WDZ-KYJYRP
低烟无卤阻燃耐火控制电缆:
WDZN-KYJY,WDZN-KYJYP,WDZN-KYJYP2,WDZN-KYJYP3,WDZN-KYJY23,WDZN-KYJYP2-23,WDZN-KYJY33,WDZN-KYJYR,WDZN-KYJYR,WDZN-KYJYRP
3、低烟无卤家装电线型号
WDZ-BY,WDZ-BYJ,WDZN-BY,WDZN-BYR 树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 11:24
火灾报警的线路,好像没有要求采用低烟无卤的
我这边都是这么设计的.... zhouke 发表于 2021-5-14 11:23
W表示无卤;V表示聚氯乙烯。氯是卤族元素。所以线缆型号中有W就不能有V,有V就不存在W。
原来如此
要把V都换掉啊{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 11:24
如果采用低烟无卤,按以下选型
低烟无卤电力电缆型号
低烟无卤阻燃电力电缆:WDZ-YJY,WDZ-YJV23,WDZ-YJY3 ...
谢谢树总 列的很详细啊{:1_428:}
不存在WDZ-YJV23 百家钱 发表于 2021-5-14 11:25
原来如此
要把V都换掉啊
有无卤要求时,线缆的绝缘和护套均不得含卤,换句话说线缆的绝缘和护套均不得采用聚氯乙烯。 氯,学过吧 树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 11:24
如果采用低烟无卤,按以下选型
低烟无卤电力电缆型号
低烟无卤阻燃电力电缆:WDZ-YJY,WDZ-YJV23,WDZ-YJY3 ...
哈哈,可以直接抄了。 x01oct 发表于 2021-5-14 11:52
氯,学过吧
没学过 我不是电气专业的 属于半路出家{:1_437:}
还需要向前辈们多学习的{:1_428:} https://user.qzone.qq.com/287702939 本帖最后由 xbrong888 于 2021-5-18 16:24 编辑
WDZ-YJY、WDZ-BYJ