正压风机几个输入输出模块?
我查到排烟风机是1个输出,5个输入,那正压风机呢? 正压风机和排烟风机是一样的,每个控制箱的(手动)自动状态信号,输入模块 2个。箱内每台风机联动控制、反馈,2个输入输出模块,风机的热继电器报警信号,1个输入模块。共3个输入2个输入输出。 Elektro 发表于 2021-5-13 22:11正压风机和排烟风机是一样的,每个控制箱的(手动)自动状态信号,输入模块 2个。箱内每台风机联动控制、反 ...
为何两个输出信号? 1C5M,模块数可以自己组合,1C1M一个,2M2个,一共3个模块可以,配单输入或其他类型的,也可以。 树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 08:51
为何两个输出信号?
联动控制风机的启动和停止,需要2个输出模块实现,2种状态需要2个输入模块。估2个输入输出。 Elektro 发表于 2021-5-14 09:46
联动控制风机的启动和停止,需要2个输出模块实现,2种状态需要2个输入模块。估2个输入输出。
按照图集16D303-2 P14
消防联动只有启动控制,没有停止控制。 Elektro 发表于 2021-5-14 09:46
联动控制风机的启动和停止,需要2个输出模块实现,2种状态需要2个输入模块。估2个输入输出。
可以自动开启,不能自动关闭(除280阀) 树欲静而风不止 发表于 2021-5-14 10:09
可以自动开启,不能自动关闭(除280阀)
风机总风管的防火阀是直连风机控制箱的,但风机所带外面其他防烟分区里的280°防火阀是需要联动控制的。这个看14X505-1 P31页。
Elektro 发表于 2021-5-14 09:46
联动控制风机的启动和停止,需要2个输出模块实现,2种状态需要2个输入模块。估2个输入输出。
不需要停止 Elektro 发表于 2021-5-14 15:19
风机总风管的防火阀是直连风机控制箱的,但风机所带外面其他防烟分区里的280°防火阀是需要联动控制的。 ...
图集上没看出来有你说的这个控制要求(其他280°防火阀联动关闭排烟风机)。 x01oct 发表于 2021-5-16 09:37
不需要停止
刚出来个江苏工程消防设计审查验收常见简述难点问题解答的文件,可查看第八和第九个的问题。所有排烟支管出的排烟防火阀在280°时自行关闭后,在连锁关闭风机。这不是控制器联动关闭风机吗? Elektro 发表于 2021-5-18 22:55
刚出来个江苏工程消防设计审查验收常见简述难点问题解答的文件,可查看第八和第九个的问题。所有排烟支管 ...
不是,这是直接防火阀输出到风机二次控制回路的,你可以看一下16D303-2里随便一个消防风机的控制回路,在启动回路里面串了个常闭触点