alex818 发表于 2021-5-12 18:32:29

因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线

因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线

小菜 发表于 2021-5-12 19:31:36

短路时断路器没有及时动作,可能是断路器和接触器是不同厂商,或即使为同一厂商,接触器也选得过小导致,一般按同一厂商提供的2类配合表选型,不会出现这样的问题。

cxbomb 发表于 2021-5-13 09:50:44

alex818 发表于 2021-5-12 18:32
因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线

具体情况能说明一下吗?系统组成,元件型号,负载特性,事故经过,保护整定,保护是否动作,现场照片,这些信息能有效帮助判断为何接触器粘连炸毁。

Swf 发表于 2021-5-13 22:31:59

选小了的缘故吧

whitepigeon 发表于 2021-5-14 08:33:30

接触器应该没有什么特性曲线。。只是短路电流超过了耐受电流

TNS 发表于 2021-5-18 14:19:54

请百度1类或者2类配合。
页: [1]
查看完整版本: 因接触器粘连发生接触器炸毁,想了解接触器的特性曲线