树欲静而风不止 发表于 2021-5-11 15:39:43

室外管井

一个工业园区,设计的排管加电缆井,各位设计时,电缆井是否给过定位尺寸?

lylvice 发表于 2021-5-12 10:12:58

没给过,以实际现场为准。仅要求距离建筑物3-5米

x01oct 发表于 2021-5-12 22:15:21

我院一直都给,但是是总图专业给定位坐标

树欲静而风不止 发表于 2021-5-13 09:05:39

x01oct 发表于 2021-5-12 22:15
我院一直都给,但是是总图专业给定位坐标

你们是工业设计院?专业设计院?

azbe 发表于 2021-5-13 09:31:31

x01oct 发表于 2021-5-12 22:15
我院一直都给,但是是总图专业给定位坐标

室外电缆井都是按图集做的吗?如果电缆少的话,电缆井的成本是不是有点高?

x01oct 发表于 2021-5-13 14:49:38

树欲静而风不止 发表于 2021-5-13 09:05
你们是工业设计院?专业设计院?

我们不是工业院,做民建的

x01oct 发表于 2021-5-13 14:50:49

azbe 发表于 2021-5-13 09:31
室外电缆井都是按图集做的吗?如果电缆少的话,电缆井的成本是不是有点高?

都按图集做,华北标或国标,业主自用的采用小号井,供电局的用中号井或者大号井

树欲静而风不止 发表于 2021-5-13 14:54:04

x01oct 发表于 2021-5-13 14:50
都按图集做,华北标或国标,业主自用的采用小号井,供电局的用中号井或者大号井

国标井,上部都有个圆形孔,包括手孔,你们也是这样做的吗?

x01oct 发表于 2021-5-13 16:20:07

树欲静而风不止 发表于 2021-5-13 14:54
国标井,上部都有个圆形孔,包括手孔,你们也是这样做的吗?

是的,按圆孔做

树欲静而风不止 发表于 2021-5-13 16:32:28

x01oct 发表于 2021-5-13 16:20
是的,按圆孔做

人孔还好点,那个手孔,不下人都不好操作

x01oct 发表于 2021-5-13 21:40:56

树欲静而风不止 发表于 2021-5-13 16:32
人孔还好点,那个手孔,不下人都不好操作

按图集做,手孔也能下人,不过我确实手孔做得少,电缆少的时候,我都是直接铠装直埋了,手孔比较鸡肋