请问:一个项目包含几个单体建筑,对于设置的柴油发电机组各个阶段的容量如何计算确定呢? 按火灾和非火灾两种情况分别计算 对建筑群按一个最大建筑发生火灾计算 在方案和初设阶段,可对应急柴油发电机组容量进行估算。1按配电变压器容量估算
可按配电变压器容量的10~20%估算柴油发电机组的容量。
2按建筑面积估算
对于10000m2以上的大型建筑,按15~20w /m2估算;对于小于10000m2的中小型建筑可按10~15w/m2估算。 树欲静而风不止 发表于 2021-5-11 14:45
在方案和初设阶段,可对应急柴油发电机组容量进行估算。
1按配电变压器容量估算
可按配电变压器容量的10 ...
请问施工阶段如何计算呢? 113120 发表于 2021-5-12 09:17
请问施工阶段如何计算呢?
施工图就按实际负荷计算 1.按非火灾时稳定负荷选取:主要包括一级、一级负荷中特别重要负荷、二级负荷,以及其他需保障的负荷
2.按火灾时稳定负荷选取:参考GB51348-2019第3.5.4条条文说明,考虑一个防火分区,以及关联防火分区
3.分别按最大的单台电动机或成组启动的需要,及其启动时发电机母线允许电压降进行校验:参考GB51348-2019第6.1.3条之条文说明(配四也有,但YD转换的系数有误)
4.取1~3中最大者,如环境条件(海报、温湿度等)较差,需相应系数校正 树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 10:17
施工图就按实际负荷计算
感谢感谢! afengx 发表于 2021-5-12 11:27
1.按非火灾时稳定负荷选取:主要包括一级、一级负荷中特别重要负荷、二级负荷,以及其他需保障的负荷
2.按 ...
学习了,谢谢! 树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 10:17
施工图就按实际负荷计算
请问:施工阶段的消防负荷包含几个单体,其中一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW,非消防负荷由2212KW,这要怎么计算柴油发电机组呢?这个系数怎么取呢? 113120 发表于 2021-10-30 15:45
请问:施工阶段的消防负荷包含几个单体,其中一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW,非 ...
一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW
这么大? 树欲静而风不止 发表于 2021-11-1 08:29
一个综合楼(包含3个子项)的消防火灾时的容量时2078KW
这么大?
还包括2层地下室(地下室面积约55000多平方米),再加上地上的3个子项 113120 发表于 2021-11-1 10:03
还包括2层地下室(地下室面积约55000多平方米),再加上地上的3个子项
3个子项在一栋楼里?