别把拉我 发表于 2021-5-11 09:08:20

应急照明配电箱

现在手里有个消防改造的活,是九几年的一个二层幼儿园,一层没有配电间,也没有人值班房间,建筑内也没有电井,一间厨房和一间杂物间,剩下的全是教室,应急与疏散技术标准中应急照明配电箱宜放置在。。。。。,但现在没有条件,我是想把应急照明配电箱放在门厅里,合不合适,如不合适,应急照明配电箱放在哪里合适,

x01oct 发表于 2021-5-11 10:24:50

如果全楼改造,那么放在门厅不合适,应让建筑专业想办法作出一个值班室来。

geniushzw 发表于 2021-5-11 10:43:05

没有空间不是理由,哪怕牺牲一个教室,或者一个办公室都应该做配电间。而且你如果是大中型幼儿园,还要上喷淋,上火灾自动报警,该有的设施都得上。。我们之前也遇到过老楼改造,当初啥都没有,既然现在改造了,该有的都必须有的,否则就不具备改造的条件。。。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-11 10:46:14

杂物间改配电间,幼儿园这种场所,尽量配电箱不要设置在公共区域

xiuyou 发表于 2021-5-11 11:07:01

可以放在杂物间。

x01oct 发表于 2021-5-11 11:26:02

JGJ39-2016(2019修订版)4.4.2条 幼儿园门厅应设晨检室和收发室

ysfluck 发表于 2021-5-11 13:49:25

没有条件也要创造条件

别把拉我 发表于 2021-5-11 17:02:11

树欲静而风不止 发表于 2021-5-11 10:46
杂物间改配电间,幼儿园这种场所,尽量配电箱不要设置在公共区域

嗯,目前来说放杂物间合适,不动其他的

别把拉我 发表于 2021-5-11 17:03:18

x01oct 发表于 2021-5-11 10:24
如果全楼改造,那么放在门厅不合适,应让建筑专业想办法作出一个值班室来。

放杂物间了

lylvice 发表于 2021-5-12 10:19:45

做一个值班室,不行就放教师办公室,领导办公室,放公共区域对于教育建筑不合适
页: [1]
查看完整版本: 应急照明配电箱