10KV高压配电间可以和0.4KV低压配电间放在一起吗 有什么特殊要求吗

x01oct 发表于 2021-5-11 08:58:17

变配电室不就是放在一起的么?10kV配电装置+变压器+0.4kV配电装置

当然,如果你产权方都不是一家的话,应该分开

酸菜鲍鱼 发表于 2021-5-11 09:02:10

x01oct 发表于 2021-5-11 08:58
变配电室不就是放在一起的么?10kV配电装置+变压器+0.4kV配电装置

当然,如果你产权方都不是一家的话, ...

{:1_452:}谢谢 大神 反应真迅速 刚进设计行业小白见笑了

不代表 发表于 2021-5-11 09:06:54

GB50053-2013
4.1.2 非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内,当二者相互靠近布置时,应符合下列规定:
      1 在配电室内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP2X防护等级的有关规定;
      2 在车间内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP3X防护等级的有关规定;