Swf 发表于 2021-5-11 08:09:38

双拼或多拼电缆的短路电流计算

双拼或多拼电缆的短路电流计算,电缆的阻抗参数怎样查找?通过计算软件好像也没考虑。如图所示,采用单根电缆或者双拼电缆计算出的短路电流是一样的,估计软件本身就有问题,我果自己计算怎样求得多根电缆的相阻抗和相保阻抗呢?手册上只提供了单根电缆的参数

hehe99 发表于 2021-5-11 08:39:59

多拼电缆的电阻是原来的R/n,如果双拼就R/2。
感抗比较特殊,因为两根导线之间有耦合,一般设计考虑多拼电缆都是贴临敷设的,所以无论几拼,感抗都按1根电缆考虑即可。

113120 发表于 2021-5-11 14:23:51

请问:你所用的短路电流计算软件是什么?

Swf 发表于 2021-5-12 09:23:07

113120 发表于 2021-5-11 14:23
请问:你所用的短路电流计算软件是什么?

配电手册配套的计算软件