xkl45 发表于 2021-5-10 16:55:12

[电源转换]双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极

本帖最后由 xkl45 于 2021-5-10 16:57 编辑

如排烟机房等 是采用3极还是4极 ,我看图大都是三极的,但网上查不是说双电源转换开关应选择4极的嘛,想请教一下各位

殷红亮 发表于 2021-5-10 17:04:38

应采用4p的

叶本耶本枼 发表于 2021-5-10 17:09:36

双电源转换开关ATSE用4P,ATSE前的断路器,用3P。哪些地方用4P开关,详见民标,7.5.3

x01oct 发表于 2021-5-10 17:10:49

按3楼的做法

xkl45 发表于 2021-5-10 18:38:20

叶本耶本枼 发表于 2021-5-10 17:09
双电源转换开关ATSE用4P,ATSE前的断路器,用3P。哪些地方用4P开关,详见民标,7.5.3

好的 谢谢le

TNS 发表于 2021-5-11 15:55:49

3极即可。