有没有相关规范提到应急照明与疏散指示系统中关于可挠金属保护管的要求

应急与疏散指示系统中导线穿可挠金属管保护,技术标准只写穿可挠金属管,并没有对金属管提出要求,请问各位大佬相关规范中有没有对金属管壁厚的要求,对使用KBG/JDG/SC有没有强制要求?

树欲静而风不止 发表于 2021-5-10 10:36:14

民规里有对金属管壁厚要求,是针对所有的,所以,KBG应该是不能用的

别把拉我 发表于 2021-5-10 11:07:42

树欲静而风不止 发表于 2021-5-10 10:36
民规里有对金属管壁厚要求,是针对所有的,所以,KBG应该是不能用的

好的,我去看看

ysfluck 发表于 2021-5-10 13:04:29

干燥场所1.5 潮湿场所2.0,一般JDG和SC壁厚都能满足要求,KBG壁薄不要采用。

别把拉我 发表于 2021-5-10 13:51:43

ysfluck 发表于 2021-5-10 13:04
干燥场所1.5 潮湿场所2.0,一般JDG和SC壁厚都能满足要求,KBG壁薄不要采用。

感谢,明白